id59432454
id59432454
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

29.10.2018 в 18:51:51

BV написал: id59432454, А сделайте вот что - или поменяйте фильтры в колбах на свежие, или уберите их совсем на время. И проверьте.
Либо еще проще - перекройте ГА временно - что будет?

BV, в эти выходные как раз перекрывал ГА ,по манометру было видно ,как идет гидроудар за гидроударом и давление упало не проработав и 2-3 минут,после этого БА встал в аварию

0
id59432454
id59432454
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

29.10.2018 в 18:54:28

BV написал: И еще вопрос - если попользоваться водой минут 5-10, то до какого давления накачает ГА насос? Что будет на манометре после останова насоса? Падает-ли постепенно давление пока нет разбора воды? Если да, как быстро?

id59432454 написал: Лечится перезагрузкой БА из розетки.

Сразу после перезагрузки напор как в начале? На сколько помогает перезагрузка - на те же 15 минут, или надолго... ?

BV, после перезагрузки опять все хорошо напор постоянный минут 20-25 далее тоже самое

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123768

29.10.2018 в 19:02:07

id59432454 написал: и давление упало

ну чтож вы цифры то не пишите?! А то туда лапоть, сюда лапоть ... много мало упало попрыгало на одной ноге...

И что вы понимаете под

id59432454 написал: гидроудар за гидроударом

как это выглядит во ввремени и по манометру

Можете последить за системой - пусть кто-то включит воду, а вы посмотрите на БА, и манометр.... пока БА не уйдет в аварию... вот эти 20минут - что последовательно происходит.... ?

0
id59432454
id59432454
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

29.10.2018 в 19:02:14

id59432454 написал:

BV написал: И еще вопрос - если попользоваться водой минут 5-10, то до какого давления накачает ГА насос? Что будет на манометре после останова насоса? Падает-ли постепенно давление пока нет разбора воды? Если да, как быстро?

id59432454 написал: Лечится перезагрузкой БА из розетки.

Сразу после перезагрузки напор как в начале? На сколько помогает перезагрузка - на те же 15 минут, или надолго... ?

BV, после перезагрузки опять все хорошо напор постоянный минут 20-25 далее тоже самое

id59432454, если пользоваться 5-15 минут ,то давление держится хорошее3-3,5 атмосферы. После остановки БА докачает систему до 4 атмосфер и отключит насос. Меня не было на даче неделю давление упало до 2,5,когда уезжал всегда рабочее давление системы 4 атмосферы.

Я заметил еще одну вещь,когда падает давление после 20 минут работы по манометру видно,я в этот момент делаю спуск воды в унитазе и система как бы опять выходит в рабочее положение

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123768

29.10.2018 в 19:12:04

id59432454 написал: Если пользоваться водой из кранов на кухне или в ванной

А если и там и там - то подозреваю, что проблем не будет вовсе... так ?

0
id59432454
id59432454
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

29.10.2018 в 21:04:51

BV написал:

id59432454 написал: и давление упало

ну чтож вы цифры то не пишите?! А то туда лапоть, сюда лапоть ... много мало упало попрыгало на одной ноге...

И что вы понимаете под

id59432454 написал: гидроудар за гидроударом

как это выглядит во ввремени и по манометру

Можете последить за системой - пусть кто-то включит воду, а вы посмотрите на БА, и манометр.... пока БА не уйдет в аварию... вот эти 20минут - что последовательно происходит.... ?

BV, происходит так вода вкл в кране холодная и горячая вместе ,напор идет хороший держит как писал выше 3-3,5 атмосферы потом по манометру давление начинает падать и естественно напор воды ,до тех пор пока вода не прекратит течь и БА встает в аварию. Из розетки выкл вкл и система снова запускается в рабочее положение

0
id59432454
id59432454
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

29.10.2018 в 21:16:47

Давление в ГА 1,4 атм,БА вкл насос на 1,5атм. Вроде все цифры скинул.

0
id59432454
id59432454
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

29.10.2018 в 21:19:44

И еще не большое наблюдение,когда давление начинает падать постепенно по манометру,то слышно как изменяется работа насоса,как бы сказать его что то задушает

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123768

29.10.2018 в 21:20:17

id59432454 написал: напор идет хороший держит как писал выше 3-3,5 атмосферы потом по манометру давление начинает падать и естественно напор воды ,до тех пор пока вода не прекратит течь и

Все это время на БА что показывает лампочка насоса? Какой расход воды примерный общий литров в минуту? Не знаете - ведро+секундомер

0
id59432454
id59432454
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

30.10.2018 в 08:26:09

BV написал:

id59432454 написал: напор идет хороший держит как писал выше 3-3,5 атмосферы потом по манометру давление начинает падать и естественно напор воды ,до тех пор пока вода не прекратит течь и

Все это время на БА что показывает лампочка насоса? Какой расход воды примерный общий литров в минуту? Не знаете - ведро+секундомер

BV, лампочка насоса горит когда насос включается и сбоев нет. Измерил расход воды примерно 12 литров в минуту.

0
id59432454
id59432454
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

30.10.2018 в 16:04:38

cineman написал: навело на мысль, что фильтры своим сопротивлением снизили расход воды. От чего скважина стала успевать своим дебетом за потреблением воды.

А что если убрать один фильтр с колбой совсем из системы?????мне когда смонтировали систему ,то поставили одну колбу изначально,это уже я сам добавил вторую ,когда делал разводку дальше сам??????

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу