sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

05.03.2019 в 19:17:04

Mazayac написал: sysman83, вся система построена на тонюсеньких трубочках, с ГП и лишним клапаном... Плюс очень вероятные заплавления внутри, которые обожают шараж-монтажники. Вряд ли это всё заработает нормально без "выбросить на помойку и сделать заново".

Mazayac, в туалете прямо от стояка хвс могу все переделать, поэтому и поднял тему. Пока предположение что проблема в сильно зауженых гибких шлангах + заужен вход в текущем клапане примерно 8мм

Что планирую: 1)заменить текущий клапан на отдельный клапан сброса давления far 1/2 6bar и отдельный обратный клапан far или itap1/2 2) чем лучше проложить линию гвс от бойлера и хвс к бойлеру? Учитывая что из ванной и кухни торчат трубы ппр 20 и их не переделать 3) коллекторы имеет смысл ставить? Например по коллектору хвс: 3 соска (кухня, унитаз, ванная), а торец коллектора на бойлер

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

05.03.2019 в 22:27:25

Я опять повторюсь - гибкая подводка не оказывает влияния на работу бойлера, но если смесители для умывальника и кухни стенные, то... Кроме ХВС, явно есть заужения и на ГВС. Явно в сторону кухни паяли лучше... Да и низкое давление на стояке тоже оказывает влияние... Я гадать больше не буду... Коллекторы ставят на тонкие трубки.

0

Баш майсторът

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.03.2019 в 22:35:18

sysman83, никто не предскажет эффект от конкретных действий потому что дефект может оказаться в любом месте. Например, в месте похабной паковки сгона счётчика. Или в любом из сварных стыков на трассе.

0
sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

06.03.2019 в 01:57:28

jekasus написал: Я опять повторюсь - гибкая подводка не оказывает влияния на работу бойлера, но если смесители для умывальника и кухни стенные, то... Кроме ХВС, явно есть заужения и на ГВС. Явно в сторону кухни паяли лучше... Да и низкое давление на стояке тоже оказывает влияние... Я гадать больше не буду... Коллекторы ставят на тонкие трубки.

jekasus, на кухне смеситель на гибких шлангах, на ванной настенный. Вы пишите, что гибкие шланги на бойлере не влияют, но размеры сами говорят, что именно шланги и являются самым узким местом. Про коллекторы ставят на узкие трубки можете поподробней объяснить?

0
sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

06.03.2019 в 02:04:23

Попробую ещё перепаять все трубы в туалете заново. Тогда до бойлера и от него так и переделать трубами ппр 20? Есть смысл 25 ппр делать от счётчика до бойлера и от бойлера до тройника на кухню/ванную?

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

06.03.2019 в 02:07:25

sysman83 написал: Вы пишите, что гибкие шланги на бойлере не влияют, но размеры сами говорят, что именно шланги и являются самым узким местом.

Они узкие, но короткие. :)

0
sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

06.03.2019 в 02:07:55

Mazayac написал: sysman83, никто не предскажет эффект от конкретных действий потому что дефект может оказаться в любом месте. Например, в месте похабной паковки сгона счётчика. Или в любом из сварных стыков на трассе.

Mazayac, сгон счётчика это стык между счётчиком и дальнейшей трубой ппр?

0
sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

06.03.2019 в 02:16:05

ashim1990 написал:

sysman83 написал: Вы пишите, что гибкие шланги на бойлере не влияют, но размеры сами говорят, что именно шланги и являются самым узким местом.

Они узкие, но короткие. :)

ashim1990, но поток то явно снижается от возможного. Бойлер по сути магистралью гвс является, тем самым на магистрали гвс низкий поток получается

0
sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

06.03.2019 в 02:19:37

Ещё эксперимент показал, если в ванной параллельно открыть смеситель раковины, то душ тоже холоднее. Раковина на гибких шлангах. Получается к душу самая широкая подводка. Может её заузить?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.03.2019 в 18:52:15

sysman83, всё наоборот.

Надо "душить" всех остальных потребителей, например, установкой вентилей в водорозетки. Типа таких

0
sysman83
sysman83
Новичок

Регистрация: 27.03.2017

Екатеринбург

Сообщений: 38

06.03.2019 в 19:56:18

Mazayac написал: sysman83, всё наоборот.

Надо "душить" всех остальных потребителей, например, установкой вентилей в водорозетки. Типа таких

Mazayac, вы второй кто такое советует. Тоже думал попробовать так потестировать. Душить водорозетки хвс и гвс или одну какую-то?

Если по туалету все переделывать, имеет смысл ставить коллекторы на ХВС перед бойлером и на ГВС от бойлера? До бойлера есть смысл трубой ППР25 делать трассу если вход/выход у него 1/2? от стояка до бойлера трасса примерно 1м

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.