Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

30.07.2020 в 12:46:46

Вообщем строительный процесс идет, медленно но дело движется. Удалось договориться с соседями и опустить крестовину фанины в уровень с нулевой точкой плиты перекрытия. Произведен монтаж простенького коллекторного узла над инсталляцией. Установлена инсталляция GROHE SOLIDO, сделан отвод стока для сифона VIEGA Tempopleх для душевого поддона. Проброшен кабель 6 кв.мм и установлен проточный водогрей. Врезаны в стену водорозетки для рукомойника, спрятана в стену фановая труба от рукомойника. Сделал гидроизоляцию стен в душевой зоне мастикой Kiilto Fiberpool c проклейкой лентой углов и примыканий. Зашита инсталляция и часть душевой зоны аквапанелями Knauf с применением клея для стыков аквапанелей Knauf (

), установлен скрытый люк секрет 3. В стяжку врезан кабель теплого пола. На очереди монтаж душевого поддона из искусственного камня на подиум высотой 10см, укладка плитки на пол и стены...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.07.2020 в 12:52:39

prostoy, с канализацией накосячили. Прямой тройник под инсталляцией (хотя места под косой полно) и участок справа под 45 градусов. Однако работать будет.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

30.07.2020 в 13:26:17

prostoy, на вашем фото с уложеным кабелем теплого пола не видно датчика температуры. Раз уж так подробно документируете, его расположение тоже было бы неплохо оставить в истории.

0
Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

30.07.2020 в 13:52:07

Mazayac, Да, согласен, но когда я это осознал, то уже было все собрано, а разбирать все обратно это жесть... но вы меня успокоили, что "работать будет")

Мишутк, у меня все ходы записаны)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

30.07.2020 в 14:22:45

prostoy написал: у меня все ходы записаны

Датчик у пола угол 90 градусов проходит? У моего был достаточно гибкий провод, которому в таком углу было проще начать собираться в гармошку до поворота, чем заталкивать датчик в угол. Поэтому я сделал ревизионную коробку за плинтусом с обратной стороны санузла - при ремонте датчика снимается плинтус и открывается прямая трасса для протяжки датчика.

0
Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

30.07.2020 в 15:12:12

Мишутк, там плавный поворот еще стоит, я уже так делал в других помещениях, все отлично проходит и не застревает.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2980

30.07.2020 в 17:36:50

0
Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

30.07.2020 в 17:50:01

Inter, 23 от чистого получилось. Да, там 32 труба. раковинка малюсенькая будет стоять. "Почему же так то" вы про что про обмотку на трубе или про угол штробы? Стена 10см и врезать в нее что то более толстое было страшно)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

30.07.2020 в 17:52:45

prostoy, кстати да, к замечанию о подключении тонкой трубы к тройнику инсталляции. Соединение плоским переходником 100-50 как у вас при наличии рядом слива из унитаза через 90-градусный тройник черевато рарастанием нижней части правого отвода. Если не менять тройник, то лучше поменять переходник с плоского на конический. Так хоть сливом из тонкой трубы будет промываться боковой отвод. В вашем случае там промывки не будет.

0
Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

30.07.2020 в 19:10:56

Мишутк, принято, будем устранять. Спасибо за замечания.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2980

30.07.2020 в 20:02:24

Mazayac написал: Однако работать будет.

Так как должно-не будет работать

prostoy написал: Да, там 32 труба. раковинка малюсенькая будет стоять

Не понятное решение. Из трёх санприборов раковина самая часто используемая. Почему тогда её надо делать такой ущербной? Ведь можно вместо короба для инсталляции построить фальшстену

и установить раковину 600 мм (можно тумбочку с раковиной). Тоже не предел мечт, естественно, но всё же... И трубы нормальные 50-ые без проблем и по правильной траектории получится разместить. Тройник на косой менять без вариантов, это сейчас кажется обидно, потом будет ещё обиднее, но уже совсем не реально. Как раньше казалось, что раструб не получится опустить, а сейчас ведь понятно-"игра стоила свеч". И 32-ую на 50-ую тоже.

0
Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

30.07.2020 в 20:41:04

Inter, это гостевой санузел и раковина "вписана" в закуток шириной 50см и глубиной (до наличника двери) 25см.стенку там достраивать особо некуда.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

30.07.2020 в 20:57:33

Inter, у меня всегда, на всех умывальниках стояла 32-я труба - более 10 лет проблем не было ни разу (как-то обсуждали уже).

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

30.07.2020 в 21:36:48

Мишутк написал: prostoy, кстати да, к замечанию о подключении тонкой трубы к тройнику инсталляции. Соединение плоским переходником 100-50 как у вас при наличии рядом слива из унитаза через 90-градусный тройник черевато рарастанием нижней части правого отвода.

prostoy, косой тройник на 45, на инсталяцию и так называемый переход эксцентричный в положении ф50/далее неважно как переход на 32/ сверху - это идеал каналки. 32-я не проблема для раковины, но смотрим в сторону трубных сифонов, а не бутылки, гофра не как не попадает в идеал. А Вы идеал хотите ;) а его нет в каналке...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2980

31.07.2020 в 11:30:10

Вадим М написал: как-то обсуждали уже

И никто кроме киевского дедушки не согласился, не говоря уже про СП. Да и ваше тогдашнее мнение не в поддержку ТС

я отнюдь не утверждаю, что раковины следует подключать именно 32-й трубой, я говорю лишь о том, что в некоторых случаях (например в моём, который я описывал), использование данного "трубного изделия" может быть оправданным. И это несмотря на возможный кратковременный срыв гидрозатвора, о чём также не раз говорил. Применение этой трубы в случае топикстартера считаю абсолютно необоснованным.>

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу