msvezhentsev
msvezhentsev
Новичок

Регистрация: 07.12.2020

Москва

Сообщений: 10

08.12.2020 в 19:25:41

Inter, по пунктам:

  1. Не знаю, как описать схему. Стояк замурован в стену (как и везде в доме), трубы выходят из стены горизонтально.
  2. От пола до оси нижней трубы - 11-12 см
  3. нижняя труба - это горизонтальная труба, которая ближе всех к полу.
  4. пальцами, конечно. 21-22 градуса
  5. проблема: в комнате холоднее, чем должно быть при таком радиаторе. На кухне на 2 секции меньше, но шпарит так, что весь воздух выжигает.
  6. Чтобы сделать теплее (конвекторный не грел вообще даже по сравнению с этим).
  7. От пола до низа подоконника 72 см. От стены до радиатора 2,5 см. Вероятно, вы за стену приняли доску (она декоративная и закрывает безобразие под подоконником).
0
msvezhentsev
msvezhentsev
Новичок

Регистрация: 07.12.2020

Москва

Сообщений: 10

08.12.2020 в 19:34:06

Олегович написал:

BV написал: у проблемного - нижняя подача, в отличии от остальных.

ответ не верный) тот что греет короткий, поэтому влияние гравитационного напора на нем не сказывается, а тот что не греет длинный и на нем это критично, либо плохой из меня нострадамус)

при стояках в стене подача всегда снизу по всем стоякам, подробности как правильно монтировать радиаторы и при нижней подаче и при стояках в стене на двух видео

!#[https://www.youtube.com/watch?v=mo3tNGqT-pk]

!#[https://www.youtube.com/watch?v=hR327JP1juI]

!#[https://www.youtube.com/watch?v=aPG-ChCo1fc]

и самый лучший вариант когда выдалбливается стена до стояка при капитальном ремонте

!#[https://www.youtube.com/watch?v=h2m8SWDovjI]

при таком монтаже и радиатор не завоздушивается и отлично прогревается

Олегович, внесу ясность на всякий случай:

  1. в доме все стояки замурованы в стены, трубы от них к радиаторам выходят из стен параллельно полу
  2. радиаторы одинаковые - в том смысле, что все они Rifar Monolit 500 плюс еще один - Rifar Monolit 350.
  3. Те, что отлично греют: 4, 6 и 10 секций - все со стороны фасада дома.
0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

08.12.2020 в 20:43:02

msvezhentsev написал: Не знаю, как описать схему. Стояк замурован в стену (как и везде в доме), трубы выходят из стены горизонтально.

вот так, наверное?

msvezhentsev написал: нижняя труба - это горизонтальная труба, которая ближе всех к полу

та что розовая на картинке? тогда подача верхняя получается, учитывая

msvezhentsev написал: верхние труба и шаровой кран + байпас - горячие, трудно руку держать; нижние труба и кран - просто теплые

msvezhentsev написал: пальцами, конечно. 21-22 градуса

да не можете Вы пальцами измерить температуру

msvezhentsev написал: проблема: в комнате холоднее, чем должно быть при таком радиаторе

неверное заключение, хотя надо разбираться-что натворили в квартирах на восьмом и девятом этажах

msvezhentsev написал: На кухне на 2 секции меньше, но шпарит так, что весь воздух выжигает.

там возможно другие теплопотери и совершенно точно есть дополнительные источники тепла-холодильник, чайник, плита, духовка микроволновка...

msvezhentsev написал: Чтобы сделать теплее (конвекторный не грел вообще даже по сравнению с этим)

это странно... забитый был?

msvezhentsev написал: От пола до низа подоконника 72 см

годится, правда если подача окажется верхней, то не актуально уже будет

msvezhentsev написал: От стены до радиатора 2,5 см

вот не вижу я этого на последнем фото

msvezhentsev написал: Вероятно, вы за стену приняли доску (она декоративная и закрывает безобразие под подоконником)

это же на кухне доска-разве нет?

0
msvezhentsev
msvezhentsev
Новичок

Регистрация: 07.12.2020

Москва

Сообщений: 10

08.12.2020 в 21:16:35

Inter, доработал картинку. Синяя стрелка указывает на "нижнюю трубу".

  1. я не градусник, но низ радиатора такой же температуры, как окружающие предметы, к которым горячая труба не привинчена;
  2. я осознаю, что на кухне другая ситуация; я просто говорю о факте: там радиатор реально пипец какой горячий, причём во всех секциях - можно яичницу жарить;
  3. я не докапывался, что с ним. Факт: все советские конвекторы в квартире всегда отдавали в разы меньше тепла по сравнению с тем, что отдаёт Rifar, при сравнимой температуре труб. С ними при -10 за окном в комнатах было 17-18 градусов, с Rifar'ом стало 23 или даже выше;
  4. я сам наверняка не знаю, какая подача, но здесь все доказательно говорят, что нижняя;
  5. там тоже есть доска. Короче, от стены до радиатора - реальные 2,5 см минимум.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

09.12.2020 в 01:52:20

Олегович написал: ответ не верный) тот что греет короткий, поэтому влияние гравитационного напора на нем не сказывается, а тот что не греет длинный и на нем это критично, либо плохой из меня нострадамус)

могут быть оба варианта, + дополнение, что греющие - тоже с нижней, но скорость в тех стояках больше. Точный ответ - только по месту с пирометром в руках.

( В домах встречаются и П-образные стояки, на которых висят радиаторы и на подьеме, и на спуске)

msvezhentsev написал: Чтобы сделать теплее (конвекторный не грел вообще даже по сравнению с этим).

Трясите УК - пусть разбираются, почему в этом стояке слабая циркуляция.

Inter написал: тогда подача верхняя получается, учитывая

ничего не получается, Вы неправильно поняли описание проблемы автором - нижняя труба до байпаса - ГОРЯЧАЯ - см название темы :)

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

09.12.2020 в 07:09:55

BV написал: нижняя труба до байпаса - ГОРЯЧАЯ

тяжелый случай :killyourselfbywall: вот название темы

Вход. труба и байпас горячие, а радиатор и выход. труба - нет: почему?

вот внутри темы

msvezhentsev написал: верхние труба и шаровой кран + байпас - горячие, трудно руку держать; нижние труба и кран - просто теплые

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

09.12.2020 в 07:14:51

msvezhentsev, в таком случае

Inter написал: надо разбираться-что натворили в квартирах на восьмом и девятом этажах

Скорее всего заменили конвекторы на радиаторы без байпаса, да ещё полипропиленом или металлопластиком. Не понятно-как тогда живут шесть этажей ниже... УК вряд ли поможет, т.к. 23 градуса-это не повод для предъявы, но попытайтесь, конечно. У себя разберитесь всё же с просветом между радиатором и ... получается доской... он нужен для конвекции.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

09.12.2020 в 08:41:49

Inter,

msvezhentsev написал: Inter, утерян безвозвратно. Вот этот проблемный радиатор. Стрелочками отметил расстояние между трубами Синяя черта - граница между горячей трубой (температура такая же, как и у верхней трубы и у байпаса) и холодными краном и радиатором внизу (оба комнатной температуры сейчас). Внешний диаметр труб - 27 мм, байпаса - 22 мм.

. .

Случай действительно тяжелый :D

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

09.12.2020 в 09:08:09

Вот поэтому я и пытался разобраться

Inter написал: что называете нижней трубой? участок между тройником и краном или участок от выхода стояка из пола до тройника?

вот ответ

msvezhentsev написал: Синяя стрелка указывает на "нижнюю трубу"

а эта труба не была горячей ни в названии темы, ни в стартовом сообщении, так что :scare

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

09.12.2020 в 10:36:35

Inter написал:

вот так, наверное?

Inter,
чтобы было так - теплосъем с радиатора должен быть ОЧЕНЬ большой. Он должен стоять на улице и обдуваться ледяным ветром.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

09.12.2020 в 10:43:43

BV, зачем Вы мне это пишете? У меня там знак вопроса стоит. А ответ ТС констатирует-что так есть по факту.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.