verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

09.01.2023 в 22:45:22

Вот чую я не первый... и не последний :) Предварительно инет почитал, форум покурил. Мысль сформировалась, но требуется совет.

Имеем новостройку, 9/16 этаж, после крана идет кран от протечек, редуктор, счетчик, обратный клапан, потом идет моя поделка в виде всевозможных изгибов и загогулен ПП. Т.к. сантехник я начинающий и опыт пайки у меня минимален (хотя до этого уже спаял полтора водопровода, пока!!! работают нормально). Сейчас не заполнен водой, заглушены все выводы на резинки/фум ленту. Есть желание проверить избыточным давлением, пошерстив местный авито/яуслуги, что то никто такой фигней не страдает, насосов не имеет, сантехник от УК офигел про такие вопросы :) Но где то встречал услугу и цену 3500. Жаба конечно присутствует (да и в такое не простое время), но полез на маркет плейсы, там дешевые насосы от 1500. Поэтому мысль, купить, заполнить водой, накачать водой до 8-10 атмосфет, следовать методике по проверке (тут попадалась цитата как проверять). Давление контролировать по отдельному манометру, вкрученный в другую водорозетку, потому как у китайца скорей всего будет врать. Мысль правильная? И стоит ли это делать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138368

verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

09.01.2023 в 23:53:37

BV написал: стоит. качать до 10-12...

И шаги по покупке китайца + внешний нормальный манометр правильны?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.01.2023 в 00:05:01

verhov написал: следовать методике по проверке (тут попадалась цитата как проверять)

Есть методики для стальных и медных труб, которые не растягиваются под давлением. Эти методики для пластика не очень подходят. Пластик медленно растягивается, и давление падает, как при утечке. Внешнего осмотра под давлением будет достаточно. Встречал совет по использованию брызгалки для моющего средства в качестве опрессовочного насоса. Бояться нужно не только протечек, но и заужения проходов в сварных стыках. Не стоит использовать в качестве временных затычек заваренные с одного конца ниппели из стали. При выкручивании стальных затычек спустя время, можно свернуть латунную вставку.

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

10.01.2023 в 00:16:43

cineman,
да, думал об этом, пока не закутывал в поролон трубы, чтоб контролировать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138368

10.01.2023 в 12:01:22

verhov, ниже комментарии для Вас, а не для cineman....

cineman написал: Есть методики для стальных и медных труб, которые не растягиваются под давлением.

После первоначальной накачки через пол часа - час докачать и понаблюдать полдня.

cineman написал: Бояться нужно не только протечек, но и заужения проходов в сварных стыках.

Для оценки - пролить через шаровый полнопроходный каждый выход и смотреть расход. На второстепенных потребителях (кроме душа) небольшие заужения не критичны.

verhov написал:

  • внешний нормальный манометр правильны?

можно и без него обойтись, китайского хватит - важно не сколько точно он покажет в цифрах, а на сколько сдвинется стрелка - для этого и китайского хватит.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138368

10.01.2023 в 12:10:26

verhov написал: cineman,
да, думал об этом, пока не закутывал в поролон трубы, чтоб контролировать.

verhov, можно опрессовать и воздухом предварительно, но продуть от воды. Контролировать губкой с мылом. Но давление меньше.... если с воздухом рванет - может и в лоб отскочить, а с водой - это исключено.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138368

10.01.2023 в 12:13:39

cineman написал: Есть методики для стальных и медных труб, которые не растягиваются под давлением. Эти методики для пластика не очень подходят.

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293%D1%84853/4293853662.pdf

5.1. Трубопроводы из полипропиленовых труб, смонтированные в шахт-пакетах, должны быть испытаны в условиях трубозаготовительного предприятия. 5.1.1. Гидравлические испытания водопроводов следует производить не раньше, чем через 16 ч после сварки последнего соединения. 5.1.2. Водопровод испытывают гидравлическим давлением в 1 МПа в течение 3 мин. За время испытаний падение давления по манометру не допускается

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.01.2023 в 12:15:10

BV написал: можно опрессовать и воздухом предварительно, но продуть от воды. Контролировать губкой с мылом.

Важно помнить, что воздух легко сжимаем, и манометрический способ с воздухом не применим.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12283

10.01.2023 в 12:59:33

Если далее (по окончании ремонта) доступ к трубам для починки сохраняется (к тем местам, где вероятны протечки), а у вас стоит система защиты от протечек, то визуального осмотра достаточно. Где потом заметите течь, там и подлатаете. Ежели где рванет, то у вас автоматика на то и стоит. Как-то в рамках одной квартиры, да когда сам себе собирал и починять можешь, заморачиваться опрессовкой, если для этого нет оборудования, смысла нет.

Я поставил редукторы на 3, дополнительный подрывник на бойлер на 6 (вдобавок к штатному). Заполнил систему, дал нагрев, дождался стравливания через подрывник на 6 и успокоился. В обычной работе выше 3 не будет, редкие моменты прогрева с минимума без расхода на то и редкие, что даже если на этом давлении подтечет, то нальет немного и не заметно. Когда будет заметно, тогда можно и починить.

Но да, это все при условии, что для опрессовки надо заморачиваться. Если влегкую достать насос и манометр, то почему бы и нет.

Так-то ПП на пайке течет очень редко, а паковка на льне с герметиком настолько надежна, что если сразу не потекло, то потом со временем будет еще плотнее. Плоские прокладки как ни проверяй, со временем потребуют замены, даже если были опрессованы по полной.

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

10.01.2023 в 13:18:56

BV написал: Для оценки - пролить через шаровый полнопроходный каждый выход и смотреть расход. На второстепенных потребителях (кроме душа) небольшие заужения не критичны.

когда паял, смотрел заужения, визуально, в основном, они выше чем диметр гибких подводок.

BV написал: можно и без него обойтись, китайского хватит - важно не сколько точно он покажет в цифрах, а на сколько сдвинется стрелка - для этого и китайского хватит.

Все равно собирался его покупать, что бы выставлять давления на редукторах, спрашивал про это, думал стационарные поставить, посоветовали через футорку и на насадку для душа.

BV написал: можно опрессовать и воздухом предварительно, но продуть от воды. Контролировать губкой с мылом.

думал, но тащить компрессор не хочется, слишком он здоровый, да и колхозить надо будет переходник с нипелем. Да и замечал, что он сам потихоньку травит, за ночь ресивер почти в ноль спускает с 8 атмосфер. И мыльной водой не во все места можно будет подлезть.

Мишутк написал: Если далее (по окончании ремонта) доступ к трубам для починки сохраняется (к тем местам, где вероятны протечки), а у вас стоит система защиты от протечек, то визуального осмотра достаточно.

почти все трубы будут спрятаны, потом ломать стены и плитку... цена не сопоставима с китайским насосом в 1,5 тр ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.