Аватар пользователя
Vladmir46!

Местный

Регистрация: 14.01.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

18.08.2024 в 16:14:08

Спустя два года эксплуатации начал свистеть бойлер Gorenje GBFU 150 B6. Свистит при нагреве, при этом не важно идет разбор воды в это время или нет. Если его выключить из сети (во время нагрева имею ввиду), то свист пропадает.

Почитал общедоступные статьи, в основном пишут, что проблема в предохранительном клапане.

Но звук идет именно из бойлера, прислонялся прямо к клапану, от него звук не идет, и наоборот усиливается при приближении к корпусу бойлера.

Как думаете в чем может быть проблема? Или проблема все таки в клапане не смотря на то, что свист идет не от него?

Видео прилагаю. Но это еще не самый сильный свист от него, иногда раза в 3 громче свистит.

!#[https://my.mail.ru/mail/sereda-1990/video/_myvideo/1.html]

p. s. насколько безопасно пользоваться бойлером пока я не решил данную проблему?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111864

Аватар пользователя
46Vladmir46

Местный

Регистрация: 13.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

18.08.2024 в 16:49:37

BV написал: Закипающий чайник)

BV,

Да, очень похоже. Как думаете в чем проблема?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111864

Аватар пользователя
46Vladmir46

Местный

Регистрация: 13.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

18.08.2024 в 18:20:32

BV написал: 46Vladmir46, а в чайнике есть проблемы?)

BV,

Два года такого звука не было, прям совсем.

А сейчас порой очень сильный свист, слышно даже в другой комнате.

Явно же что-то идёт не так.

Но у меня ума не хватает понять что. Только клапан могу сменить

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3005

18.08.2024 в 19:15:36

46Vladmir46 написал: Два года такого звука не было, прям совсем.

Пользовались постоянно и ТО не делалось? Я бы начал с измерения температуры горячей воды в момент свиста и помониторил давление сработки предохранительного (или перепускного) клапана.

0
Аватар пользователя
Vladmir46!

Местный

Регистрация: 14.01.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

18.08.2024 в 21:28:28

Inter написал:

46Vladmir46 написал: Два года такого звука не было, прям совсем.

Пользовались постоянно и ТО не делалось? Я бы начал с измерения температуры горячей воды в момент свиста и помониторил давление сработки предохранительного (или перепускного) клапана.

Inter,

Пользовался на постоянной основе (в доме нет ГВС). А какое ТО необходимо проводить?

И немного не понял по мониторингу температуры и давления. Температуру воды имеется ввиду измерить ту, которая выходит из смесителя? и как замерить сработку давления?

0
Аватар пользователя
Vladmir46!

Местный

Регистрация: 14.01.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

18.08.2024 в 21:33:06

и такой еще вопрос: в инструкции к водонагревателю указано, что номинальное давление 6 бар, но также указано, что "необходимо обязательно встроить предохранительный вентиль или предохранительную группу, предупреждающую повышение давления на больше чем 0,1 МПа номинального".

В таком случае клапан брать на 6 или 7 бар? как будет более правильно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111864

18.08.2024 в 21:59:52

46Vladmir46, чайник начинает издавать звуки, когда много накипи... Это намёк.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3005

19.08.2024 в 06:45:12

Vladmir46! написал: Пользовался на постоянной основе (в доме нет ГВС

Ну вот и ответ на вопрос о причине

Vladmir46! написал: А какое ТО необходимо проводить?

Слить воду, снять ТЭН (в вашем случае похоже фланец), отмочить его в лимонной кислоте, промыть бак. Все пишут в Питере вода мягкая... но раз засвистел бак, значит накипь имеет место быть. Интересно будет узнать результат. Моя рекомендация из темы про ВН ... слить воду, снять ТЭН и засунуть его в раствор лимонной кислоты на день (будет сверкать как новый). Под освободившееся отверстие подставляется тазик или ведерко и бак промывается за несколько циклов открытия/открытия закрытия воды //www.mastergrad.com/forums/t64517-vybor-nakopitelnogo-vodonagrevatelya/?p=6974997#post6974997 Можно ещё скрутить душевую лейку и шлагом промывать бак, если рядом.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3005

19.08.2024 в 07:03:47

Vladmir46! написал: В таком случае клапан брать на 6 или 7 бар? как будет более правильно?

Правильно будет сначала измерить давление, вкрутив в сливной кран футорку с манометром вместо "ёршика". Потом подумать... Какая арматура есть на пути воды от вводного крана до штатного 3в1 клапана ВН? По силиконовой трубке что-то сливается реально или нет?

0
Аватар пользователя
46Vladmir46

Местный

Регистрация: 13.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

20.08.2024 в 16:42:27

BV написал: 46Vladmir46, чайник начинает издавать звуки, когда много накипи... Это намёк.

BV, Разобрался в вопросе, буду чистить.

Как думаете стоит ли анод менять?

Поискал родной gorenje, стоимость 3 т.р. Адекватная цена? Просто видео аналоги намного дешевле. Но цели именно купить дешевле нет, главное чтобы польза была.

И можете, пожалуйста, подсказать по клапану на 6 или 7 бар брать? (выше более подробно написал)

0
Аватар пользователя
46Vladmir46

Местный

Регистрация: 13.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

20.08.2024 в 16:57:57

Inter написал:

Vladmir46! написал: Пользовался на постоянной основе (в доме нет ГВС

Ну вот и ответ на вопрос о причине

Vladmir46! написал: А какое ТО необходимо проводить?

Слить воду, снять ТЭН (в вашем случае похоже фланец), отмочить его в лимонной кислоте, промыть бак. Все пишут в Питере вода мягкая... но раз засвистел бак, значит накипь имеет место быть. Интересно будет узнать результат. Моя рекомендация из темы про ВН ... слить воду, снять ТЭН и засунуть его в раствор лимонной кислоты на день (будет сверкать как новый). Под освободившееся отверстие подставляется тазик или ведерко и бак промывается за несколько циклов открытия/открытия закрытия воды //www.mastergrad.com/forums/t64517-vybor-nakopitelnogo-vodonagrevatelya/?p=6974997#post6974997 Можно ещё скрутить душевую лейку и шлагом промывать бак, если рядом.

Inter,

Понял буду чистить.

Ссылку не смог открыть, но как я понял Вы вкратце уже все написали.

Как думаете стоит ли анод менять?

Поискал родной gorenje, стоимость 3 т.р. Адекватная цена? Просто видео аналоги намного дешевле. Но цели именно купить дешевле нет, главное чтобы польза была.

И можете, пожалуйста, подсказать по клапану на 6 или 7 бар брать? (выше более подробно написал)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111864

Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3005

20.08.2024 в 19:21:26

46Vladmir46 написал: Ссылку не смог открыть

Скопируйте её и вставьте в адресную строку

46Vladmir46 написал: Как думаете стоит ли анод менять?

Надо на него посмотреть сначала. Он ведь сверху стоит? Если место позволяет, можно заранее снять, посмотреть, сфотографировать и поставить обратно

46Vladmir46 написал: по клапану на 6 или 7 бар брать

Повторяю

Inter написал: сначала измерить давление, вкрутив в сливной кран футорку с манометром вместо "ёршика"

0