kdm84 написал 23.01.2026 в 12:16

Я еще раз конечно попробую выложить фото. Щит в квартире щит общий

Screenshot_20260123-145101

Правильно вижу, что красный подключен к корпусу щита?

Он, красный - медный?

Фото этого подключения - покрупнее и со вспышкой....?

И да... только от одной жирной фазы ответвление орехом?

ПыСы я бы так руки в щит не совал. Изоляция проводников может быть нарушена сзади, где не видно и будет адреналина полные штаны)

0
kdm84
kdm84
Новичок

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 35

23.01.2026 в 15:06:31

BV [ссылка удалена] 23.01.2026 в 14:55

Правильно вижу, что красный подключен к корпусу щита? Он, красный - медный? Фото этого подключения .....

Красный прикручен.Только от одного жирного орех.Дом 5 этажей, по две квартиры на площадке.Фото красного, под рукой пока без вспышки, но вроде видно.По материалу не скажу, но медь вроде другого цвета. ![ссылка удалена] Итого, первым делом снимаю "землю" со стояков, ванную тоже откручиваю от коробки дсуп.Нептун подключен к сети вроде как без заземления, сама коробка управления.Как-то приводы кранов могут вляить на стояки?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132880

23.01.2026 в 15:14:51

kdm84 написал 23.01.2026 в 15:06

Фото красного

Screenshot_20260123-150857стрелки красные - похоже на крепление нулевой пластины к щиту.... А там должна быть сварка.

Желтое - там были нули... Отгорели когда то...

kdm84 написал 23.01.2026 в 15:06

Итого, первым делом снимаю "землю" со стояков

Не электрик, не лезь! В том числе после фото, как обнимаете фазы стояка!

Отключить надо, но в таком порядке может быть опасно.

То что вижу на фото этажного щита - соединения требуют ревизии...

kdm84 написал 23.01.2026 в 15:06

Нептун подключен к сети вроде как без заземления, сама коробка управления. Как-то приводы кранов могут вляить на стояки?

Забудьте про Нептун.

0
kdm84
kdm84
Новичок

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 35

23.01.2026 в 15:17:13

BV [ссылка удалена] 23.01.2026 в 14:47

Если ваш желто зеленый не прикручен к корпусу щетка.Коротко: А с электро плитами - должен быть .....

А как он должен быть был прикручен, если в квартире двухпроводка? Плита отдельно в щиток выводилась? Я так понимаю если на корпус щитка, то это зануление.Так может стоит после того как стояки отсоединю мое заземление к щитку прикрутить? Ну не самостоятельно конечно.По поводу земли на стояках, так я ее с самих стояков убрать хочу,, а не в щите, она хомутами прикручена.Можно вводной автомат выключить и открутить ее, чем мне это грозит?

Это были фазы не в щите , а до входа в щит их там видно со всех сторон.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12555

23.01.2026 в 15:30:11

BV написал 23.01.2026 в 15:14

То что вижу на фото этажного щита - соединения требуют ревизии...

Истино говорю вам - заплатите ужо этому консультанту, не то шайтан-труба, запах канализация, тепла не будет в доме и света.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132880

23.01.2026 в 15:38:35

kdm84 написал 23.01.2026 в 15:17

А как он должен быть был прикручен, если в квартире двухпроводка? Плита отдельно в щиток выводилась?

Внизу щита шину видите? И к ней провода.... часть старые, часть новодел - скорее всего отгоревшие нули... подключенные на отвали.

kdm84 написал 23.01.2026 в 15:17

Я так понимаю если на корпус щитка, то это зануление

Ну да - старые нормы до 2000 года.

Просто в новых домах разделение нейтрали в подвале на входе кабеля в дом. В старых с электро плитами - разделение нейтрали в этажном щите.

И правильно говорить - не заземление, а РЕ - защитный нулевой проводник.

И в новом доме... в большинстве случаев нет никаких штырей и уголков в грунте - то есть нет именно заземляющих электродов. Но в подвале есть СУП - все железо проводниками к шине РЕ вводного домового электрощита - ВРУ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132880

23.01.2026 в 15:41:36

MADONNA написал 23.01.2026 в 15:30

Истино говорю вам - заплатите ужо этому консультанту, не то шайтан-труба, запах канализация, тепла не .....

Посерить зашли?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132880

23.01.2026 в 15:48:14

kdm84 написал 23.01.2026 в 15:17

Так может стоит после того как стояки отсоединю мое заземление к щитку прикрутить?

Да. Но убедиться что красный ниже вас без разрывов. И видеале - что имеет надежные контакты до ВРУ и там с нулём кабеля на дом (это сложнее)

kdm84 написал 23.01.2026 в 15:17

По поводу земли на стояках, так я ее с самих стояков убрать хочу,, а не в щите, она хомутами прикручена.Можно вводной автомат выключить и открутить ее, чем мне это грозит?

Так более безопасно. И до включения АВ желто зеленый прикрутить в этажном щите - но там - сопли. Предварительно убедиться в надежности соединения нуля стояка со щитом.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132880

23.01.2026 в 15:50:28

kdm84 написал 23.01.2026 в 15:17

Это были фазы не в щите , а до входа в щит их там видно со всех сторон.

Не важно. Я бы так не делал. Ну хотя бы перчатку одел и второй рукой не касаться щита. Другой момент - при шевелении проводов в старых щитах бывают сюрпризы.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21373

23.01.2026 в 16:03:49

kdm84,  Земля в розеткахх присоединена? Да и в светильниках тоже?

0

Да, ни фига.

kdm84
kdm84
Новичок

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 35

23.01.2026 в 16:06:34

BV написал 23.01.2026 в 15:48

Да. Но убедиться что красный ниже вас без разрывов. И видеале - что имеет надежные контакты до ВРУ и .....

Глупый вопрос, а разве так можно в старых домах с tn c? У меня же на этом жёлто-зелёном и розетки сидят, а ранее я так понимаю предполагалась только плита, раз все остальное двухпроводка была в квартире. Ну и если занулить его на щит зачем тогда убирать ДСУП со стояков? Не могу понять, почему мне его тогда при монтаже электрики не занулили, у соседа, кстати тоже, хотя электрики у нас разные были ?

Сам то я его прикручивать не решусь, буду вызывать электрика (это кстати вотчина УК или они все что до счётчика?), получается до этого момента со стояков убирать провода pe нельзя?

0