Сергей А написал: установленный правильно и расположенный на узле ввода в квартире, то при закрытии крана по-быстрому устранить свищ, сбросив давление на одном из потребителей не проблема.
Разрез шарового крана показывает, что без разницы с какой стороны давление, т.к. резьбовая полость доступна с обоих сторон и слабая сторона когда кран полуоткрыт, т.к. полость между шаром и корпусом находится под давлением, тогда как в штатных положениях отсекается уплотнительными кольцами:
Сергей А написал: Ручка крана повернулась до конца, чётко на 90 градусов, упершись в ограничители на корпусе, кран хоть и разгерметизировался, но воду после себя перекрыл
Тогда не исключено, что было повреждено уплотнительное кольцо и/или шар, при этом если бы так же было повреждено второе кольцо, то свою функцию перекрытия кран бы уже не выполнял. Шток шара может люфтить, поэтому повёрнутая ручка на 90 градусов, не всегда повёрнутый шар на те же 90 градусов.