бздят. там три фазы в стояке. нет однофазный от слова совсем
17.04.2020 в 12:31:08
бздят. там три фазы в стояке. нет однофазный от слова совсем
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
17.04.2020 в 12:44:51
dokar, главное не то,что они,энергосберегайки ,слабо светятся. А то,что там при выключении 120 вольт. Если на это можно забить-ОК! Я во всем этом слабо разбираюсь.
17.04.2020 в 12:59:10
Сергей Р1954., Все в норме.
Да, ни фига.
17.04.2020 в 13:54:47
AlexeyL, Спасибо большое!
В трёхфазном этажном щите при выполнении некоторых условий можно и нужно подключать землю к нулю. Но в доме "с газом" эти условия >обычно не выполнены.
С "газом" имеете ввиду газофицированный дом? У него какие то особенности есть по электрике?
То есть если этажном щитке подключается земля к нулю, то в квартирном щитке при этом варианте они все равно должны быть разведены по 2м разным шинам верно, и вместо одной шины 0 как у меня сейчас должна появиться шина земли? При такой схеме то, что только одна розетка из всех в квартире будет с заземлением, а остальные - без него это ничего и не важно?
17.04.2020 в 13:59:46
dokar, спасибо. Кстати,сейчас проверил на обычной лампе накаливания- 10 ватт. Не горит,не светится!
17.04.2020 в 14:04:16
О каких ваттах речь??? Не путайтесь сами и не путайте других ВОЛЬТАМИ и ВАТТАМИ, которые ваш прибор не измеряет.
17.04.2020 в 14:10:21
Samurayko написал: С "газом" имеете ввиду газофицированный дом? У него какие то особенности есть по электрике?
Да, и не одна. Во-первых, у него не требовалось делать заземление для электроплит в квартирах. Во-вторых, сечение проводов в стояках слишком сильно не соответствует современным мощностям потребления, и высока вероятность отгорания перегруженного нуля в стояке.
Samurayko написал: То есть если этажном щитке подключается земля к нулю, то в квартирном щитке при этом варианте они все равно должны быть разведены по 2м разным шинам верно, и вместо одной шины 0 как у меня сейчас должна появиться шина земли?
Да. Но это возможно при условии, что в этажном щите есть ноль, который не отгорит при перегрузке. На форуме есть большая специальная тема по заземлению в старых квартирах, и однозначного ответа в ней нет. Читайте, и переходите в неё. Это не мелкий вопрос.
Однозначный, универсальный рецепт один: реконструкция всей общедомовой проводки с подводом отдельного провода земли от главного щита в этажные. На вводе в дом земля в любом случае берётся от нуля приходящего от трансформатора кабеля, и это соответствует современным нормам.
17.04.2020 в 14:24:24
AlexeyL, если резюмировать. Пока в доме не проведен капремонт и в этажном щитке нет отдельной нормальной земли - про "заземление" внутри квартиры забыть. Земляные провода в розетках не подсоединять и на шину нуля щитке не заводить. Я верно вас понял?
17.04.2020 в 14:46:08
AlexeyL, простите если можно еще один вопрос. В квартирном щитке din рейка и метал. корпус самого щитка соединен проводом с нулевой шиной. Так вообще можно делать?
17.04.2020 в 14:48:02
Samurayko написал: Пока в доме не проведен капремонт и в этажном щитке нет отдельной нормальной земли - про "заземление" внутри квартиры забыть
Хорошо бы, но не получится. Машина мягко напомнит. Современные европейские нормы разрешают для исправных электроприборов с заземлением ток утечки на корпус до 3,5 ма, и это вполне ощутимый и неприятный для человека ток. А изготовители техники этим разрешением активно пользуются и для фильтров помех, и для удешевления ТЭНов. В общем, нет короткого ответа.
17.04.2020 в 14:51:25
Samurayko написал: В квартирном щитке din рейка и метал. корпус самого щитка соединен проводом с нулевой шиной. Так вообще можно делать?
В однофазном - нельзя. Рискуете однажды, после ремонта в этажном щите, получить фазу на корпусе щитка. Но если дом железобетонный, и щиток имеет надёжный металлоконтакт с арматурой стены... то у вас в квартире есть заземление.