Подскажите может ли сработать узо, если подключить тонким проводом звонок? . Например шввп 2х0,5 в штробе.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2020 в 08:48:48

fiftY, сечение для УЗО не имеет значения. Имеет значение повреждение кабеля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20816

22.11.2020 в 08:52:53

fiftY написал: Подскажите может ли сработать узо, если подключить тонким проводом звонок? . Например шввп 2х0,5 в штробе.

fiftY, УЗО все равно какого сечения проводник , оно реагирует на утечку на землю, то есть его "интересует" целостность изоляции. А вот ПУЭ нарушать нехорошо и минимальное счение в стационарной проводке начинается от 1,5 кв/мм.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20816

22.11.2020 в 10:37:22

ДоброДел, Вы путаете прожиг изоляции и спекания двух и более проводников для локализации места пробоя таковой, с поиском места плохого контакта двух разнородных проводников. Прочность изоляции в месте их соединения может оказаться выше чем на остальных участках исследуемой линии и прожиг может случиться совсем не там где вы ищете плохой контакт.

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

22.11.2020 в 11:04:46

ДоброДел написал: Заказчик не готов к штроблению, разбору потолков и стен в поисках соединения алюминия и меди. И что делать?

Прощаться с пожеланиями удачи .

0

И это пройдёт ...

fiftY
fiftY
Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

22.11.2020 в 11:21:03

dokar написал:

fiftY написал: Подскажите может ли сработать узо, если подключить тонким проводом звонок? . Например шввп 2х0,5 в штробе.

fiftY, УЗО все равно какого сечения проводник , оно реагирует на утечку на землю, то есть его "интересует" целостность изоляции. А вот ПУЭ нарушать нехорошо и минимальное счение в стационарной проводке начинается от 1,5 кв/мм.

dokar, я про сопротивление изоляции этого кабели имел ввиду. Везде пишут, одно и тоже странные слова- при температуре 70 град оно 0,014 Мом

0
Виталий_Мск
Виталий_Мск
Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 444

24.11.2020 в 19:52:18

Здравствуйте! Кнопочными диммерами типа Legrand Galea можно диммировать светодиодную подсветку? Читал про способ диммирования, в связи с чем возник вопрос - блоки питания для светодилдных лент могут воспринимать импульсы кнопочного диммера?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124177

24.11.2020 в 19:55:09

fiftY написал: сопротивление изоляции этого кабели имел ввиду. Везде пишут, одно и тоже странные слова- при температуре 70 град оно 0,014 Мом

цитату можно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124177

24.11.2020 в 20:00:58

Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Кнопочными диммерами типа Legrand Galea можно диммировать светодиодную подсветку? Читал про способ диммирования, в связи с чем возник вопрос - блоки питания для светодилдных лент могут воспринимать импульсы кнопочного диммера?

Виталий_Мск, нет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124177

24.11.2020 в 20:03:34

Gibson написал: Подскажите пожалуйста. В углу комнаты, где находится розетка 220 (а также rj 45 и телефонная розетка) раздался сильный хлопок, похожий как если бы проткнуть воздушный шарик иголкой. Эта розетка питает удлинитель Sven с предохранителем к которому подключена слаботочка. Предохранитель не выбило, автоматы в щитке не выбило (розетки отдельно через Диф), искр не было. Раскрутил удлинитель - все чисто, запаха нет. Какие идеи?

Gibson, ждать следующего хлопка или пожара

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124177

24.11.2020 в 20:12:22

ДоброДел написал: Есть ли что то бюджетное и компактное для прожига кабеля в сетях 220-380В.?

ДоброДел, нет

ДоброДел написал: Прожигать дефектный участок цепи в квартире, что бы запитать до ближайшей распайки всю цепь, в обход дефектного участка.

Вы вообще понимаете как применяется прожиг?

ДоброДел написал: Мне надо точечно проводку ремонтировать,

ну так и ремонтируйте, а не пытайтесь испепелить кабель - даже прожигателем не получится

dokar написал: Вы методику поиска повреждения нагревательных кабелей решили перенести на обычные , типа ВВГ ?

он ее даже не понимает

ДоброДел написал: Автомат после включения выбивает через 10-15 сек. Заказчик не готов к штроблению, разбору потолков и стен в поисках соединения алюминия и меди. И что делать?

искать ... в помощь галогеновая лампа ватт на 500, или кипятильник, или тепловентилятор .... именно в этом случае

ДоброДел написал: Есть же ремонт высоковольтных кабелей поиском и прожигом линии?

прожиг для поиска, а ремонт - он уже потом - иначе смешались кони и люди

serj12 написал:

ДоброДел написал: Заказчик не готов к штроблению, разбору потолков и стен в поисках соединения алюминия и меди. И что делать?

Прощаться с пожеланиями удачи .

serj12, ... и отдать мне заказчика :)

0