Не с отсутствием, а в случае если "СУП" (раньше небыло этого термина, но требования по уравниванию были) не исправна - починить.
И ремонт "с удовольствием" выполнит ЖКО, т.к они прекрасно знают чем это черевато.
drdollar написал :
я к тому, что мало ли когда в жизни потребуется "свободная неповрежденная" ветка... Если ещё не протянули - я бы ставил 2,5 (не сильно дороже). Если сделали - бог с ним.
я не знал что на УЗМ есть индикатор, поставил индикатор после вводного автомата.
gugulaki написал :
Судя по фото, сечение стояков не соответсвует ПЕН, значит вы можете только занулиться на рабочий ноль, но не более.
Хочу протянуть от подъездного щита все провода и вообще прицинится по заземлению, если грубить не будут со стоимостью за закапывание арматуры, может и сделаю.
Прикрепил исправленую схемку (3434 x 2404 пик., 218 Кб).
Защитной ноль нес корпуса а с шины которая есть в щите. А у вас кажись её нету значит землю не подключать дождитесь реконструкции стояка.Если хотите то можно 3-ёх проводку затянуть но землю не подключать. А на вводе зачем вам дифавтомат на 300 ма вам вполне подойдет 100 ма у вас же квартира а не частный дом.
serj_mobias Спасибо, я понял про защитный ноль которым не пахнет в щите, поэтому пока проблема с наскока не решаемая. Что касается 300 мА, да, ну здесь условно, что будет в наличии, хотя конечно ориентируемся на 100 мА.