17.11.2020 в 21:16:52
Garrrin написал: Может ли быть проблема в элеваторном узле?
когда она там случится-просто бегите из квартиры, не тратьте время на документы, одежду, деньги... сейчас проблема не там
Garrrin написал: Сегодня переделали другие люди, по такой же схеме. Взяли FV-plast армированные стекловолокном
зачем?
Garrrin написал: когда заполняли систему, они стали горячими, минут на 10
радиатор был пустой, его заполнили горячей водой и он стал горячим...потом остыл, т.к. нет циркуляции через него-как ещё могло быть по-другому?
Garrrin написал: Завтра пойдем в подвал с жэу сантехником
лучше сходите в квартиры на 4-ом и 5-ом этажах и сделайте фотографии подключений к этим стоякам.
18.11.2020 в 07:57:04
На 4 этаже ничего не менялось и там всё по проекту, в металле с чугунной батареей. А на пятом этаже меняли, вот два фото пятого этажа. Правая подача, левая обратка.
18.11.2020 в 10:45:28
Garrrin, вот это уже сложнее...если при таком издевательстве над системой (славно там рукожопы порезвились) и одинаковом подключении (верх радиатора к правому стоку, низ к левому), выше и ниже отопление работает-значит напор запредельный и циркуляция не опрокинулась. Тогда не видно причин не работать вашему радиатору. Маевский то слева стоит, воздух выпущен? Расшифруйте вот это
Garrrin написал: Проблема в том, что батареи холодные
холодные-это сколько градусов, в каком месте (сверху, снизу, слева, справа)... какая температура воздуха в комнатах (с закрытыми окнами, разумеется)?
18.11.2020 в 11:16:25
Вода не идёт в радиатор, а летит выше по стояку. Воздуха нет, когда спускаю через маевского, радиатор нагревается и остывает после спуска.
И если на стояке 42° то тут же на отводе 26°. А можете прокомментировать, что не так на пятом этаже? Должен ли там стоять байпас?
18.11.2020 в 11:34:26
Garrrin написал: А можете прокомментировать, что не так на пятом этаже?
я не про пятый этаж это
Inter написал: при таком издевательстве над системой
а про все стояки (заужения из-за неправильного диаметра и заплавлений)
Garrrin написал: Должен ли там стоять байпас?
нигде в двутрубке не должно быть байпаса, это совсем убьет её
Garrrin написал: И если на стояке 42° то тут же на отводе 26°
но 26 это же не комнатная температура, дальше измеряйте-в начале верхнего коллектора и в конце его, и также с нижним... а левая труба сколько градусов?
18.11.2020 в 11:55:50
Обратка 28°, верх радиатора где труба входит 24° с другой стороны верх 22°. Низ где подключена обратка 24° с другой стороны 20°
18.11.2020 в 12:25:29
Тогда вырисовывается такая картина: неизвестно что творится на первом и втором этажах, но в любом случае после третьего перепад давлений упал до минимума, благодаря заужению в трубах и отсутствию регулировочной арматуры (попросите соседа с 3-его этажа на часок перекрыть хотя бы один кран и посмотрите-что изменится на 4-этаже перепад ещё меньше вашего, но батарея чугунная и поэтому греет на 5-ом помогает диагональное подключение Таким образом, надо разбираться с 1-3 этажами (это в нынешних реалиях из области фантастики), или возвращать чугун, или делать диагональ. Всё это жалкие "200 грамм из Васьки". Подключить свои радиаторы по однотрубной схеме с увеличением диаметра труб стояков, хотя бы в своей квартире-реальное тепло. Но попытайтесь сначала добиться, чтобы "вздрючили" 1-3 этажи и заставили вернуть стояки в исходное состояние. Когда это не получится-будет моральное (не юридическое) оправдание для своих изменений. Т.к. шанс, что после того как Вы получите свою частичку тепла, его начнет не хватать 4 и 5 этажам близок к 100%.
18.11.2020 в 14:51:48
Если, я сейчас просто подключу по диагонали,это может решить проблему? У меня же тоже стояк переделан на пластик, заодно и меня вздрючат тогда.
18.11.2020 в 15:48:25
Garrrin написал: Если, я сейчас просто подключу по диагонали,это может решить проблему?
Может да, а может нет... я просто не понимаю (имея ту информацию, которая есть на данный момент)-что может заставлять работать радиатор на 5-ом этаже ещё. Хотя как диагональ помогает при мизерном перепаде давлений :eek: тоже не понятно. А как живется в квартирах 1-3 этажей вообще? Кто-то страдает от жары и спасается открытыми форточками?
Garrrin написал: У меня же тоже стояк переделан на пластик, заодно и меня вздрючат тогда
Очень сомневаюсь, что хоть кого-то смогут вздрючить, но если это произойдет, то Вы точно окажетесь в плюсе-получите тепло и нормальные трубы за недорого ;)
18.11.2020 в 15:59:48
с учетом накопленного опыта пока могу заметить только следующее : перед крестовиной на подаче рядом переход со стали на ПП, муфта соединительная и 2 угла на 45, все это создает турбулентный поток и гидросопротивление, перед крестовиной на обратке длинная ровная труба, поэтому давление на обратке больше чем на подаче, плюс на обратке так как перед ним ровная труба ламинарный поток, поэтому давление на подаче меньше чем на обратке, а должно быть наоборот. Предположение сделанор на основе заключений что подача снизу, а с чердака или 5-го этажа обратка опускается.
ЗЫ рекомендовать перепаивать без муфт и углов естественно не буду
{{post:6924066,Garrrin написал: Переделка в однотрубку в моём случае не вариант,
не знаю-как переживёт такое известие Олегович , замёрзнет?}}
Интер, вы вообще о чем?
18.11.2020 в 16:11:35
выделенный текст> Олегович написал:
вы вообще о чем?
это был сарказм-имелось в виду что от такого заявления холодно только их автору...думал поставил там смайлик, сейчас вижу что нет :sorry: В порядке реабилитации-попробую собрать в кучу все известные данные: -у Garrrin 3-этаж из 5-ти
{{post:6922334,Заменил чугунные батареи на биметал, а трубы на ppc, система двухтрубная Ленинградка, справа подача слева обратка}}
до вчерашнего дня было так
теперь стало так
-температура левой трубы, откуда идет соединение с низом радиаторов 28 градусов -температура правой трубы, откуда идет соединение с верхом радиаторов 42 градуса
-у соседа со 2-ого этажа такое же подключение-левая труба соединина с низом радиаторов, правая с верхом
-на 4-ом этаже
{{post:6924215,ничего не менялось и там всё по проекту, в металле с чугунной батареей}}
-на 5-ом снова левая труба соединина с низом радиаторов, правая с верхом
-у всех тепло, только у Garrrin
{{post:6922334,батареи холодные, хотя стояк горячий}}
{{post:6924276,верх радиатора где труба входит 24° с другой стороны верх 22°. Низ где подключена обратка 24° с другой стороны 20°}}