Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111023

09.02.2020 в 18:55:27

Yurydan написал: Можно ли смазать, например, парафином глухари перед закручиванием в в пластиковый дюбель KPX? Что-то тугенько идёт, как бы головку саморезу не свернуть.

да, и это лучше чем мылом

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.02.2020 в 19:01:03

Yurydan написал: А вот и с немецким названием, но сделан в Китае.

Компания Kopfgescheit ltd была создана россиянами в 2005 году со штаб квартирами в Австрии и Гонконге, производством в Китае и России. (цитата с их оф. сайта)

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

09.02.2020 в 19:49:18

Во всяком случае видно, с чего слизали китайцы свои термостаты. А с такими приходилось иметь дело? Watts поблизости нет, а пересылка из того магазина как раз цену поднимет.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

09.02.2020 в 19:52:03

BV написал: да, и это лучше чем мылом

-спасибо. Мыло плохо для металлов своей щелочной средой. Масла плохи для пластиков. Некоторые пластики становятся со временем хрупкими. Вот подумал, что парафин, вроде как не агрессивная среда.

0
Аватар пользователя
Skipp

Местный

Регистрация: 06.02.2020

Абсекон

Сообщений: 29

09.02.2020 в 21:41:00

AKI написал: Skipp, Есть. Ищите по названию: 1/4" Quick Fittings Accessories Locking Clip Clamp For Fixing RO Water Connector Reverse Osmosis Aquarium System

AKI, спасибо, нашёл)

Возможно установить сиденье с микролифтом на напольный унитаз porta? чтобы подошло по размерах и монтажу?

0
Аватар пользователя
www2

Местный

Регистрация: 15.12.2017

Аахен

Сообщений: 163

10.02.2020 в 15:25:33

почему соединение то капает то не капает? соединение смесителя и трубы из стены заметил что капля появляется после открывания\закрывания крана

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

10.02.2020 в 23:19:46

www2 написал: почему соединение то капает то не капает? соединение смесителя и трубы из стены заметил что капля появляется после открывания\закрывания крана

www2, вода с рук. Сальники так текут, когда пользуешься.

0
Аватар пользователя
Skipp

Местный

Регистрация: 06.02.2020

Абсекон

Сообщений: 29

11.02.2020 в 01:18:17

Установлены фильтры грубой очистки Honeywell FF06AAM, хочу ещё установить редуктор давления с манометром, для этого покупаю Honeywell D04FM и устанавливаю после счётчика, перед фильтра грубой очистки, правильно?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10282

11.02.2020 в 10:56:56

Skipp написал: устанавливаю после счётчика, перед фильтра грубой очистки, правильно?

Для начала разберитесь, что впереди и что после. Убрать то что наворочено между ФГО и счётчиком, потом ваш редуктор после счётчика и перед вашим водопроводом, возможно перед редуктором ещё фильтр тонкой очистки. Если будет срыв пломб счетчика, то неплохо бы уведомить об этом поставщика ресурса, а так же после модернизации снова ввести прибор в эксплуатацию. По счетчикам в РФ можно глянуть постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85. В других странах смотрите национальное и местное законодательство.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.02.2020 в 13:08:50

Skipp написал: Установлены фильтры грубой очистки Honeywell FF06AAM, хочу ещё установить редуктор давления с манометром, для этого покупаю Honeywell D04FM и устанавливаю после счётчика, перед фильтра грубой очистки, правильно?

Что бы я вам посоветовал:

  1. Вернуть стояк ГВС в исходное состояние (стальные трубы) и убрать ППР-вставку заужение. Эта дрянь мешает водоразбору соседей и циркуляции. Для вас это снизит риск затопления.
  2. Замените пластиковую колбу фильтра (на холодной воде) на латунную, как на ГВС. Это снизит риск затопления при перетоке ГВС-ХВС.
  3. Редуктор установите после фильтра и как можно ближе к коллектору. Так он дольше проработает и будет меньше перепад при разборе с нескольких точек.
  4. Вместо редуктора Honeywell D04FM поставить аналогичный редуктор от FAR. Поскольку практика показывает их большую надежность.
0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.02.2020 в 13:11:21

Skipp написал: Установлены фильтры грубой очистки Honeywell FF06AAM, хочу ещё установить редуктор давления с манометром, для этого покупаю Honeywell D04FM и устанавливаю после счётчика, перед фильтра грубой очистки, правильно?

Что бы я вам посоветовал:

  1. Вернуть стояк ГВС в исходное состояние (стальные трубы) и убрать ППР-вставку заужение. Эта дрянь мешает водоразбору соседей и циркуляции. Для вас это снизит риск затопления.
  2. Замените пластиковую колбу фильтра (на холодной воде) на латунную, как на ГВС. Это снизит риск затопления при перетоке ГВС-ХВС.
  3. Редуктор установите после фильтра и как можно ближе к коллектору. Так он дольше проработает и будет меньше перепад при разборе с нескольких точек.
  4. Вместо редуктора Honeywell D04FM поставить аналогичный редуктор от FAR. Поскольку практика показывает их большую надежность.
  5. Установите Гидролок/Нептун/Аквасторож
0
Аватар пользователя
-Леший-

Местный

Регистрация: 07.02.2020

Москва

Сообщений: 6

11.02.2020 в 17:21:46

Доброо времени суток! Подскажите пожалуйста. 9 этаж, 17 этажного дома, 2010 г.постройки (КОПЭ). Полипропиленовые стояки. Необходимо заменить водосчётчики. МУП "Водоканал" устанавливает счётчики "Vaviot" российского происхождения. В ТТХ указано: Номинальное давление не более 1,0 МПа. (Так понимаю 10 бар) Вопрос следующий: стоит ли редуктор давления ставить после счётчика, или не рисковать, ставить перед ним, но без промывного фильтра? Давления в стояке, к сожалению, не знаю. Вода чистая, но очень жёсткая. Кто-нибудь знает, по поводу надёжности этих счётчиков?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

11.02.2020 в 17:34:26

-Леший- написал: 9 этаж

на воде не более 10 бар

-Леший- написал: стоит ли редуктор давления ставить после счётчика

без разницы а что это так ?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10282

11.02.2020 в 17:37:35

-Леший- написал: Необходимо заменить водосчётчики.

-Леший- написал: Кто-нибудь знает, по поводу надёжности этих счётчиков?

Можете купить, поставить любые подходящие по размеру (обычно длиной 80 или 110мм) и МПИ (в последнее время много приборов с поверкой 6 лет на любой воде), в том числе самостоятельно, а потом ввести в эксплуатацию совершенно БЕСПЛАТНО. Подробно Постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85.

-Леший- написал: В ТТХ указано: Номинальное давление не более 1,0 МПа. (Так понимаю 10 бар)

А сейчас то какие стоят?

-Леший- написал: стоит ли редуктор давления ставить после счётчика

Что бы не думать о пломбах счётчика, можно после. Возможно стоит думать о мембранном редукторе, а не поршневом.

0
Аватар пользователя
-Леший-

Местный

Регистрация: 07.02.2020

Москва

Сообщений: 6

11.02.2020 в 17:59:15

молоток написал:

-Леший- написал: 9 этаж

на воде не более 10 бар

-Леший- написал: стоит ли редуктор давления ставить после счётчика

без разницы а что это так ?

молоток, не понял вопроса

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу