Иркут написал:
сделать как можно проще, но надёжный пол,
надо чудо? К магам, волшебникам.... Еще забыли написать "быстро и дешево"
Иркут написал:
Если перегородка будет стоять на стяжке и от этого только ухудшится шумоизоляция, для меня это не так страшно.
Трястись она будет на стяжке по мягкому основанию... И могут быть трещины... Вроде по русски пишу
Иркут написал:
толщина стяжки выходит от 100 до 140 мм.
боюсь таким весом, перегрузить плиты перекрытия.
Что мешает считать нагрузку? Вес стяжки 1800кг/м3 + пол + перегородки + жилая (мебель, люди)
Погуглите нагрузочную способность плит... бывает обычно 800кг/м2, но бывает и нестандарт 600 и 1200
Иркут написал:
уже потерять свойства самонесущей плиты т. е. при уменьшении её толщины.
И есть ли смысл, переплачивать за то, чтобы проармировать стяжку арматурой или достаточно будет её проармировать картами,
Иркут написал:
я сделал вывод, что стяжка приобретает свойства самонесущей плиты, в том случае если она проармированна и имеет толщину не менее 8-10 см.
Или при толщине 6-7 см. тоже можно считать её таковой?
Рассуждения - дремучий лес :killyourselfbywall:
ЦПС стяжка, хоть с сеткой, хоть с арматурой - ни разу не несущая плита!
Гуглите, как льются несущие плиты, где располагается арматура, как вяжется, какая марка бетона, какая толщина и как рассчитывается.
Один из разумных вариантов заливки БЕТОНОМ с продольным и поперечным АРМИРОВАНИЕМ промежутка между плитами был приведен выше в теме. Там же и написал, что все промежутки заливать таким способом - тяжело, хлопотно и не дешево. А отдельные - допустим под перегородкой - почему-бы нет?